某公司热电事业部东区化水数据采集方案
2011年1月
一、系统装置概述
控制系统:AB ControlLogix PLC
系统功能:烯烃事业部分别通过一套AB ControlLogix PLC东区化水装置
控制系统可用接口及实现方式:通过控制器本身的以太网接口实现以太网接口
实际连接:热电事业部AB ControlLogix PLC通过以太网接口连接至交换机。
二、MatrikonOPC实施数据采集所需条件
硬件要求:
Intel® Pentium® 4 Processor
512 MB RAM
Minimum 32 MB of available hard disk space
软件要求:
Windows 2000
Windows XP
Windows 2003
现场提供软硬件条件:
研华工控机
Windows 2003 server
青岛海天炜业自动化有限公司提供软件:
Matrikon OPC Server for AB PLCs
三、项目实施
项目实施介绍:
此项目中Matrikon OPC Server For AB PLCs通过以太网提供实时数据,通过以太网与AB PLC 进行连接。
下图为Matrikon OPC Server For AB PLCs现场连接示意图:
项目实施步骤:
1、 根据装置实际情况找到AB ControlLogix 的IP地址为192.168.0.3(主)192.168.0.4(从)
2、 根据AB ControlLogix 的IP地址,设置Buffer机的IP为192.168.0.98(任意设置,但是需要在同一网段)。
3、 在交换机与Buffer机之间连接网线,架设数采网络
4、 在Buffer机安装MatrikonOPC server for AB PLCs软件
5、 组态OPC Server软件及备份(详细步骤见OPC Server组态)
6、 开启OPC客户端检查测试OPC Server与AB ControlLogix系统通讯是否正常。
OPC Server组态
1、组态步骤:
安装MatrikonOPC server for AB plc软件
打开以下窗口路径是:开始-程序-MatrikonOPC-Allen Bradley PLCs- MatrikonOPC AllenBradleyPLCs server
图1
图2
图3
设置完毕后,点击OK,出现图4所示界面
图4
图5
在图5所示的界面,点击OK,出现图6所示界面。
图6
2、组态信息备份:
Matrikon OPC Server软件支持组态方式的全面备份及服务启动时自动加载组态文件的功能,方法为:开始-程序-MatrikonOPC-Allen Bradley PLCs- MatrikonOPC AllenBradleyPLCs server
图7
按图7指示为备份文件选择存放路径并取名,系统将生程一个扩展名为 “.XML”的文件,此文件请妥善保存,以免误删造成组态丢失。
3、备份恢复:
如果发生Buffer机重新启动后OPC Server组态内容丢失或无法正常连接PLC导致OPC通讯失败的情况,可通过重新检查并设置组态备份文件存放路径,使Buffer机重新启动或OPC 服务重新启动时能够自动装载以前设置好的组态信息。具体步骤如下:
找到以前备份好的组态文件(如本文组态信息备份中提及的备份文件,扩展名为.XML)
通过图7中的View菜单的Option选项打开选项卡(如图8)
按下图提示完成选项的设置,点击“OK”退出,重新启动Buffer主机或OPC Server服务,检查是否PLC与OPC之间的通讯恢复正常。
图8
四、实施项目总结:
整个项目实施过程中实施人员需要做好以下几点:
1、知道PLC的IP地址
2、连接好OPC与PLC,使OPC server能自动读取数据文件