首页 上一页 1 2 下一页 尾页

!遇到个非常怪异的现象!富士变频器输入电流大于输出电流。注意不是输出大于输入 点击:3030 | 回复:22



undead_fan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2011-01-16 21:07:23
楼主
首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。
我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:
输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。
输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。
由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。
如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。
但是同一配电室内其他的所有变频器都是在<50HZ情况下,输入电流小于输出电流。
这个是什么原因呢?



李银午

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1954
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2011-01-24 13:48:56
21楼

变频器加电抗器解决办法请参考:

www.gongkong.com/webpage/forum/201010/2010102811084900003-1.shtml

undead_fan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2011-01-26 07:03:56
22楼

我怎么感觉还是变频器本身的问题,如果说是测量有误差的话我觉得也不对,因为用同一个表测量其他同类型,同负荷的变频器都是输入电流小于输出电流。

有没有可能是变频器的整流回路整流管,或者是中间回路的电容器有问题也会出现这种情况??