如:在TN-C系统中就只能用3P和1P的漏电断路器,而不能用2P和2P+N或是3P+N和4P的断路器?
1、说说道理“不能用2P和2P+N或是3P+N和4P的断路器”。应该这些都能用!
2、除IT系统不需要使用漏电保护器,其他四个都可以进行线路合理或转换使用漏电保护器。变换主要点要搞清楚保护零(地)线PE、工作零(地)线N,变换的主要点也就是这两根线区别、作用。什么时候可以用其中一根线就能解决问题,而有的时候必须要使用保护线PE和工作线N。错误变换和使用会使线路出现故障和隐患!漏电保护器使用在这四种配电系统的时候效果是相同的!
引用刘志斌 的回复内容:5、特别是用4P开关,不如用3P+N的开关好!
但是我在其它得到的资料是这样说的:1P+N为单极+N断路器,在控制火线的基础上增加了零线的控制(N线),但是只对火线具有热磁脱扣功能,零线(N线)仅随火线同时切断;
2P为单相2极断路器,同时控制电源中的火线和零线,与1P+N断路器不同的是火线和零线都具有热磁脱扣功能。
其实就是为了节省成本,对断路器来说,1P+N和2P,3P+N和4P,共同点在于故障的时候,相线和中性线都断开,不同点在于,1P+N和3P+N只在相线上装设保护模块,中性线没有,也就是相线发生故障,断路器可以动作,中性线发生故障,断路器不会动作。所以便宜点。
这是在别个网上弄来的,他的话是不是有问题:看我注明地
总结一:
(一)从产品来说分:1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。
2P和1P+N都叫两极开关,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。(这里说的是相线和中性线一起动作)
有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。
(二)从电气技术方面来说:
单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断:
1.检修安全考虑:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。(这里又是要断,我看施耐德DPNtxd系列1P+N断路器,N线是和P线一起断的, 以样为为准,到是”+N“是断还是不断啊,,晕了)
2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。
另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。