   PLC控制线路的快速检查法

 某工厂一套液压加工设备,忽然发生了故障,一只电磁阀不能得电工作,致使液压系统不能正常工作。接到用户要求现场维修的通知,在维修门头干实习生的,一名机电技校生和一名自动化专业的本科生出发了。

    液压站共由8只电磁阀控制,8只电磁阀的供电是直流24V,8只电磁阀由PLC据工艺流程实施自动控制。两名实习生围着液压系统和PLC电控柜来回转了几圈,测了一下电磁阀(标号为8YV)线圈有正常的电阻阻,大概几十Ω,判断电磁阀是好的,请操作工人操作了一回电控柜,其它七只电磁阀都能正常动作。但8YV线圈两端总是得不到电压,不能吸合。两名实习学生大致检查了一下线路,由PLC的输出触点驱动中间继电器KA8,由KA8再控制电磁阀的动作。电路如下图:
 
按此在新窗口浏览图片

 线路也其本上看明白了,但故障是PLC的问题,还是中间继电器的问题,还是线路的问题,如何下手查,或者说,在停机状态,如何检查PLC外围电路的故障,两名学生感到很茫然,不知如何下手,想在设备操作过程中测量,又因不明白设备控制流程,怕搞坏了设备,不敢操作。,是PLC还是PLC外围线路的问题,他们拿不准,在停机状态,不知道如何查法。捣腾了一两个小时,没查出结果来,感到自己的自信心受到了一个不算是很小的打击。

    工厂老板有些急了,再修不好,用户订单完不成了。赶紧打电话叫来了两名老电工,要求短时间修复设备。老电工张师傅上来先把两名学生训了一通:电磁阀不动作,就两根线,顺着找就是了,怎么就修不了?!问两个学生,你们学过PLC吗,学过控制电路吗?两个人都回答,PLC也学过,控制线路也学过。两人感到当时学的都还不错,其中一名学习还是全班成绩前三名的,尖子生啊。学生说,当时学的也挺明白的,从控制原理到线路,都还可以呀。怎么一下子就用不上了,一下子觉出所学的无用了呢?正是:学习中觉着高能,实干中很是低能;学习成绩还不错,接触实际便不中了。

    张师傅说,我修修你们看着,到底有多难?张师傅找了一根导线,将24V电压直接引入到8YV的两根控制引线上,看到8YV电磁阀仍不动作,确实引线确实已断。张师傅说,换线,将电磁阀的两根引线换掉,就修好了。简单得很!

从电控柜出来的控制线,经过几十米的下埋铁管,引入到车间液压站。张师傅说,我知道,控制线有接头,一定是接触不良了。要快速修复,重布二根8YV电磁阀的控制引线,十分钟解决问题!一学生问:还用测量一下吗?张师傅讲,用不着测量,我刚才不是试过了吗。另从电控柜的控制端子上,扯了两根导线,直接连接到8YA上。开机试验,正如张师傅所说,十分钟内,故障排除了。

    这当儿,两名学生的学习兴趣提起来了,又问老电工李师傅:这个故障,让您修,您会怎么办呢?李师傅性格比较温柔,慢慢讲解到:张师傅这是经验修理法,检查方法也比较到位和直接,他对这台设备线路熟,往往能三下五除二地解决问题。你们一时半会也还到不了这个程度。我则依靠万用表测量,和经过几个检查方法和步骤,找出故障所在,进而解决问题,我这个法子较慢,但比较通用,放在哪儿都能用。其实我的法子,倒是比较科班和比较经典的。

    您用什么法子呢?两名学生有点急不可耐了。

    李师傅说:根据这种故障情况,我应该先将电控柜的控制电源停掉,从控制端子测一下8YA两线端子的电阻,为几十Ω,说明引线和电磁阀线圈基本正常。其实这一测量也就查出了8YA的控制引线断路了,换引线就能将故障修复。

    学生问:如果引线和线圈都是好的,8YV仍不动作呢?

    李师傅说:下来应该检查PLC输出端的外围控制线路了。

    李师傅说:找到PLC的两个输出控制端子YO、COM0,其实两个端子内部就是一个继电器常开触点,说白了,PLC控制端子就是一个小开关,开关闭合时,中继KA8得电,接通8YV线圈电源,电磁阀动作,对不对?

    我们可以先将YO、COM0两个端子短接一下,观察一下KA8是否动作,如果KA8正常动作,但8YV并不动作,再短接一下KA8的常开控制触点,8YA正常动作了,则说明KA8坏掉,常开触点接触不良;若短接YO、COM0两个端子,电磁阀8YV正常动作,说明PLC输出外围电路是好的;若短接YO、COM0端子,KA8不动作,检查24V控制电源和引线。

    当然,在电控柜这边,可以短接YO、COM0端子的同时,测量一下8YV接线端子,有无24V电压,来判断PLC外围控制线路是否正常。

    这样,通过短接两个开关点,即使PLC外围控制线路的故障暴露无遗了。不必要非得在操作设备过程中才能检查故障啊。你得想办法让线路改变常态,动起来,使故障暴露出来。

    如果PLC外围控制线路无问题,而8YV还不动作呢?两名学生追问道。

    李师傅照旧不紧不慢地解说道:这可能是PLC和PLC输入信号的问题了。

    那如何检查呢?学生又问。

    李师傅说:得让操作工师傅操作一下看看了。

    在操作过程中,注意看一下,若YO端子指示灯能点亮,但KA8不吸合,说明PLC内部继电器触点接触不良,应修复或更换PLC,如上图电路,当Y0端子输出指示灯亮时,你可以测一下,YO、COM0两端子之间电压为OV,说明内部开关接通;灯熄时,电压为24V,说明内部开关断开。若Y0端子输出指示灯亮,但电压仍为24V,必定是PLC内部继电器触点损坏。

    在操作过程中,Y0端子输出指示灯一直不亮。在PLC程序正常运行的情况下(如本例中其它控制都正常),可能为PLC输入端子哪路信号未能正常输入,或者是状态不对,不能满足YO输出的条件。这时候能用笔记本电脑调出PLC内部程序,监控程序运行,找出满足Y0输出和各个条件,进而查找出是哪路输入信号异常,如外接限位开关常闭点接触不良啦等等,故障就能排除了。

按此在新窗口浏览图片

上图中,XO、T1、X3、X4、T5都可以称其为YO的条件触点,先不管T5,对YO的控制,只有当XO(输入条件)、T1(延时时间到后)触点接通,X3、X4触点维持静态时,YO才具备得电条件。这四个触点要找出哪个条件不具备,找到故障原因,进而修复。如检查X0、X3、X4触点状态都对,看PLC输入端子状态指示灯,X0点亮,而X3、X4熄灭,则四个条件中三个条件都已满足,只剩下T1条件未能满足了。进一步在程序查找对T1线圈的控制程序段,再检查满足T1得电的条件,一步步深入,找到故障原因。

    PLC的外部输入信号,如限位开关,可能安装于我




智达

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1075
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2010-12-08 11:33:22
1楼

多找几个这样的例子,寓教于乐

lovezm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2010年1月13日
发表于:2010-12-09 16:17:13
2楼

挺好,应该多点这样的实例

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-12-09 16:58:11
3楼
学习了,这种方法很好,很有启发

刘朋 _1

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2005年2月01日
发表于:2010-12-10 10:00:26
4楼
不错,值得看一下

ye191255859

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:509
  • 注册:2009年8月14日
发表于:2010-12-22 20:46:01
5楼

真是说书呢!!!

方法是死的

我是觉得悟性第一

原理清晰

检测方法要有悟性,要一开始就找到最简单,最快的检测方法

someon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2010-12-23 14:46:28
6楼

 爆料:我爸是李刚姊妹篇我叔叔是金国友!”   
 http://bbs.comeon365.com/dispbbs_13_2503.html

someon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2010-12-24 10:50:25
7楼

双蛋来临,宝柏小霸王多功能豆浆机登陆365,温暖寒冬。特价伙拼还免运费!!http://www.comeon365.com/HPTime.html

 

someon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2010-12-31 17:16:14
8楼
毛泽东诞辰117周年图片特辑 领袖不平凡的一生 http://bbs.comeon365.com/dispbbs_13_2568_1_1.html 毛主席年轻到逝世【9P】

someon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2011-01-06 15:50:26
9楼

大闹剧:男子家中抓到了贼  缘来是老爸的情人!!!

情人家中来私会,哪知闹出大误会;

玩火玩到这地步,儿子抓住老子鬼!

http://bbs.comeon365.com/dispbbs_11_2593_1_1.html

 

chengiqplcdhn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年2月03日
发表于:2011-02-05 11:59:35
10楼

 不错。。多上些这样的案例。对我们初学者太有帮忙了。。

wudkzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2011-02-07 22:14:10
11楼
好资料,好内容,好好学习

幸福老黄牛

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 196回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1068
  • 注册:2010年8月15日
发表于:2011-02-21 15:08:54
12楼
经典,眼高手低不行!

kokog

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2011年4月09日
发表于:2011-04-14 01:07:49
13楼
说得好!!筒明扼要!!!

谷哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2011-04-24 20:51:54
14楼
很受启发,谢谢!

zjmwx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2011-05-10 20:42:24
15楼
不过  很实用

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2011-06-21 17:37:20
16楼
不错的例子啊,教育我们解决问题的步骤!学习了查找故障的思维逻辑!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师