楼主:你的“....现在有一个模拟量4-20MA的信号 需从AB的模拟量模块传到西门子的模拟量模块 ”目的是不是想把AB中的数据传送给西门子的PLC,由于没有通讯口或不熟悉如何通讯而采取的措施?
1、 如果是这样,而二台PLC距离又不是相隔太远的话,这样做有点不太适宜:4-20ma 模拟量输出与输入二个模块价格很贵,而且这样处理,使所传数据要经过二次转换(数模与模数转换),必然降低传送数据的准确度,使发出的数据与接受的数据不等(有误差)。
2、采用这种方式是为了远距离传送数据,且容许传过来的数据有一定的误差,可以。但你说的“直接连接后西门子的模拟量模块报信号下溢(<3MA)”使人费解:一般用电流信号输送,只要终端电阻与传输导线电阻之和,小于电流源容许的最大负载电阻值时,传送的电流值是不会改变的,即电流源输出电流为多少,接收端的电流就为多少,不会像电压信号长距离传输会产生幅度衰减的。你说的“信号下溢”是移动的“移”吧?即4-20ma信号变为 1-17ma,如果是这样,应检查你的量具及检测方法是否有问题?
[8817]
[8102]
[10057]
[13157]
[17704]
[15788]
[8734]
[7490]
[10972]
[10092]

客服
小程序
公众号