求救!2套PLC模拟量交换数据问题 点击:679 | 回复:5



XOGHOST

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2009年6月23日
发表于:2010-12-29 10:27:45
楼主
我司现在有2套PLC 一套AB的 一套西门子的 现在有一个模拟量4-20MA的信号 需从AB的模拟量模块传到西门子的模拟量模块 但是现在直接连接后西门子的模拟量模块报信号下溢(<3MA),请问怎么连接



云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-12-29 11:34:12
1楼
现在是 AB的模出到西门的模入?

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2010-12-29 19:01:30
2楼
可以程序里边矫正偏差,偏差大的话,就要考虑接线问题了?

顺风123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2010-12-30 10:58:55
3楼
这。。不叫交换数据吧?不就是4-20mA信号的串联?你的连法一定有问题。串联回路电流到处相等。不多说了,多加强自己的基础知识吧

顺风123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2010-12-30 11:03:02
4楼
要是用AB的模块当变送功能再传给西门子输入模块,那是设计有问题。我劝你减少一个环节:直接把信号送给西门子算了。若这样不行,有其他啥子要求你说清楚,我帮你解决

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-01-04 00:12:37
5楼

楼主:你的“....现在有一个模拟量4-20MA的信号 需从AB的模拟量模块传到西门子的模拟量模块 ”目的是不是想把AB中的数据传送给西门子的PLC,由于没有通讯口或不熟悉如何通讯而采取的措施?

        1、 如果是这样,而二台PLC距离又不是相隔太远的话,这样做有点不太适宜:4-20ma 模拟量输出与输入二个模块价格很贵,而且这样处理,使所传数据要经过二次转换(数模与模数转换),必然降低传送数据的准确度,使发出的数据与接受的数据不等(有误差)。

       2、采用这种方式是为了远距离传送数据,且容许传过来的数据有一定的误差,可以。但你说的“直接连接后西门子的模拟量模块报信号下溢(<3MA)”使人费解:一般用电流信号输送,只要终端电阻与传输导线电阻之和,小于电流源容许的最大负载电阻值时,传送的电流值是不会改变的,即电流源输出电流为多少,接收端的电流就为多少,不会像电压信号长距离传输会产生幅度衰减的。你说的“信号下溢”是移动的“移”吧?即4-20ma信号变为 1-17ma,如果是这样,应检查你的量具及检测方法是否有问题?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师