wincc OPC 使用的问题 点击:316 | 回复:4



jyt8

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2010-12-21 11:05:19
楼主

我想两台装有wincc的电脑通过OPC的方式通讯,在硬件上,两台电脑已经在一个局域网内了,现在又一下几个问题:

1、是否做为服务器端的电脑和客户机端的电脑都需要进行DCOM配置,在进行配置的时候,在自定义访问权限那儿,我应该给谁付什么权限吗?

2、在两台电脑上创建项目的时候,是否两台电脑都应该创建单用户项目




wangsong3456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-12-21 11:46:09
1楼
作为服务器的wincc不需要设置,作为客户机的wincc要进行设置,需要加入OPC通道,具体的配置可以在西门子的下载中心下载资料。网址:http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=1

scnjwgc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2010年11月03日
发表于:2010-12-21 12:41:14
2楼
QQ群118928925PLC电气控制技术群

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-12-21 17:03:11
3楼
顶一下                                          

jyt8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2010-12-22 08:16:50
4楼

谢谢!问题已经解决了!