变频器电缆接线要求 点击:349 | 回复:2



扬洲

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:49帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:523
  • 注册:2008年3月23日
发表于:2010-12-20 20:21:15
楼主
   各位大师,我有一台ABB变频器。到电动机的电缆型号为BPYJVP1-2   、   3×120+3×35  、 接线有什么要求  、3×35 接地吗?与屏蔽网接在一起行吗?谢谢!



丁旦

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2010-12-21 14:17:29
1楼

不能与屏蔽网接到一起,干扰会更严重的。

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-02-11 11:26:23
2楼

不能与屏蔽网接到一起,干扰会更严重的。