当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
变频器电缆接线要求
点击:
349
| 回复:
2
扬洲
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:49帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:523
注册:2008年3月23日
发表于:2010-12-20 20:21:15
楼主
各位大师,我有一台ABB变频器。到电动机的电缆型号为BPYJVP1-2 、 3×120+3×35 、 接线有什么要求 、3×35 接地吗?与屏蔽网接在一起行吗?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
丁旦
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:54帖
帖子:108帖 | 4776回
年度积分:0
历史总积分:24297
注册:2007年4月02日
发表于:2010-12-21 14:17:29
1楼
不能与屏蔽网接到一起,干扰会更严重的。
回复
引用
举报
一品黄山
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:754帖 | 9779回
年度积分:0
历史总积分:48262
注册:2004年3月31日
发表于:2011-02-11 11:26:23
2楼
不能与屏蔽网接到一起,干扰会更严重的。
回复