变频器输出U、V、W接三相电源后果:1、变频器未运行,变频器会坏吗?如果坏是那部分会坏? 2、变频器以工频运行启动,变频器会坏吗?如果坏是那部分会坏?3、变频器低于工频运行启动,变频器会坏吗?如果坏是那部分会坏?




凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-12-20 16:58:27
1楼
怎么没有人回答啊, 

decai

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2010-12-20 17:56:07
2楼

不上电没问题, 只要启动就炸机

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2010-12-20 18:13:13
3楼

同意楼上的说法 大部分变频器只要不启动就不会炸机

个别变频器控制电源单独的整流桥,变频器也不会有事

带缺相检测的也没事

decai

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2010-12-21 07:16:52
4楼

楼上兄弟是江阴的吗。无锡

swd321

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 525回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:981
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2011-01-27 10:41:07
5楼
不运行没事,一运行模块就炸了。。

远山19680122

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2010年9月21日
发表于:2011-01-27 16:06:25
6楼
不上电没问题, 只要启动就炸机

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-01-27 16:32:25
7楼
接错后,不运行时没问题,运行就炸逆变模块,和变频器的频率是没关系的。

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-01-27 16:41:11
8楼
变频器的原理如下图所示:
变频器上电但不运行时,电流经D1~D6整流。机器不会有故障
当启动运行后V1~V6均导通。相当于UVW短路

aoterjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2011-01-28 01:41:52
9楼
不运行就不炸~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

常杏花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2011-01-28 16:26:07
10楼

小功率的上电不运行  不会炸    大功率变频器的电解电容容量大   充电电流大   估计送电就会把模块炸了

 

要虚心学习

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 年度积分:1095
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2011-01-28 17:17:50
11楼
引用常杏花 的回复内容:

小功率的上电不运行  不会炸    大功率变频器的电解电容容量大   充电电流大   估计送电就会把模块炸了

 





东山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2002年3月26日
发表于:2011-01-29 11:04:26
12楼

5年前的公司,我经历过几次,车间工人胆子大,接线随便的,通电随便的

炸了变频器炸PLC

炸了PLC还炸固态继电器

说好等我检查后通电,都不会听进去的,最后炸得老板眼睛翻白.

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2011-01-29 11:29:55
13楼
保护好点的变频器会报故障。