压力变送器的问题 点击:471 | 回复:10



zuifeiyinzhan

    
发表于:2010-12-16 09:23:01
楼主
安装在冷却水系统的压力变送器用了有三年多了,最近发现压力显示值越来越低,其中有一个压力显示值随水温变化,温度高压力高温度低压力低,换上新的变送器均恢复正常,是什么原因请同行指教


楼主最近还看过

SSI ļʱ