ifix的数据更新问题 点击:426 | 回复:1



hohocindy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2010年4月23日
发表于:2010-11-29 15:35:39
楼主

我的ge里的程序有个中间继电器m186每隔一秒接通一次,我在ifix画面上放了一个指示灯通过变量名和这个中间继电器对应起来,但是这个指示灯却一直亮着,原则上是要和m186继电器一样一秒接通一次从而有闪烁效果,这是怎么回事?望高人给予指点




青青子衿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6487
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2010-12-01 16:04:41
1楼

1.先别做闪烁,改M186状态,看能不能不亮,以确定通讯是否正常。

2.如果通讯正常,加长M186切换时间。

假设你的PLC程序没问题。