PLC关于多主站的问题 点击:184 | 回复:4



xiaozcgk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2010年11月12日
发表于:2010-11-22 20:03:39
楼主
现有5台西门子S—300 为一台,4台S7-200,以S7-300为主站,S7-200为从站,所以站地址依次为1,2,3,4,5现在每台S7-200要控制6台变频器,决定用通信方式控制,采用MODBUs协议,但这变频器的站地址也是依次往下编吗,只要不与其它地址重复就可以吗?或者是要组网?



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-11-23 00:03:24
1楼
200与300之间使用何种通讯协议来通讯?多主资源上的分配就是一个很大的问题。建议200与300之间组成DP网络;200与变频器自然组成Modbus网络啦。

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-11-23 08:07:38
2楼
楼上的办法正确。      

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-11-23 08:10:02
3楼
你也可以用300和变频器组成DP网,300做主站,变频器作为从站,200和变频之间使用modbus。

xiaozcgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2010年11月12日
发表于:2010-11-23 17:20:29
4楼
回复内容:
对:#天涯 关于你也可以用300和变频器组成DP网,300做主站,变频器作为从站,200和变频之间使用modbus。 内容的回复:


楼上说,300与变频器组成DP网,那200又充当什么决色,这个实在不明白,1#说 :多主资源上的分配就是一个很大的问题。这个问题是什么,怎样解决,请别太把语言提纯!