我这变频器老烧接触器线包,不知怎么了 点击:1667 | 回复:17



asia89

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2010-11-16 20:14:17
楼主
我这有160KW上海产日红牌变频器一台,用了没多久就出现烧接触器线包的问题,问厂家的说是低压太高(430V),可另外一台安川的没一点事,从不出问题。一般当天换的线包第二天就烧,最后没择就改用100A的普通接触器,不想用了半天就烧了,真是没辙了。



Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-16 20:48:42
1楼
莫非楼主用变频器输出的电流来驱动接触器的线圈?怪不得要烧线圈了。因为变频器输出的PWM波,峰值电压在540V左右,况且这个峰值电压一直加载接触器的线圈上,线圈不烧才怪。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-16 22:00:41
2楼
接触器线包应该加的是工频额定电压,不能接变频器的输出电压!

asia89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2010-11-16 23:04:43
3楼
说笑吗,我接的是130KW的电机,接触器是在变频器里面的,用于直流回路开机时的延时接通之用

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-17 01:02:03
4楼
那也不对啊!接触器的触点不烧反倒烧线圈?那你的变频器有问题吧

wings

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2010-11-17 04:45:54
5楼
接触器是用什么电源驱动的?

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-17 07:15:57
6楼
引用asia89 的回复内容:说笑吗,我接的是130KW的电机,接触器是在变频器里面的,用于直流回路开机时的延时接通之用

原来是变频器里的缓冲接触器啊,烧线圈的原因无非是电流过大或者电能质量不好,而这些原因都和变频器的设计有很大关系。
楼主没有表达清楚,使很多朋友误解了

asia89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2010-11-17 11:57:33
7楼
应该是变频器设计不好吧,可厂家老是推责任说我这的电压太高,最后不了了之,退下来没用了,可怜2万多块泡水了。

asia89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2010-11-17 12:00:09
8楼
哪位有啥办法修吗?可联系huanzeguan@sohu.com

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-17 12:37:32
9楼
出质保了没?可以直接联系厂家协商维修事宜。很是纳闷,这么大功率的变频器竟然敢买小厂货,也算是交个学费吧

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2010-11-17 13:15:23
10楼
测量一下运行中线圈的电压是否超范围,如果是的话买个合适的变压器改成自偶接法,调整合适的电压供线圈

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2010-11-17 13:16:12
11楼
应该很好解决的问题,另外买接触器时要买质量好点的

fwb029

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2010年1月11日
发表于:2010-11-17 14:43:33
12楼

在变频器运行中,监测缓冲接触器驱动线圈的端电压和线圈工作电流,如果参数都正常,还涛声依旧,再买个质量比较好的接触器,比如西门子或者ABB.

asia89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2010年11月14日
发表于:2010-11-18 12:59:55
13楼
他们原厂定做的接触器拿来也是用一天就玩完,还是正泰厂定做的。上次冲的还厉害,把整流的一个半桥冲坏了,接触器接口电路板烧的全黑。

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2010-11-18 13:31:36
14楼
先测量一下运行中线圈的电压是否超范围,确认故障原因。否则换100个也没用

黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2010-11-19 13:47:07
15楼

换一个直流24v接触器,电源直接从变频器的24v电板上引出来

ZHAOFEI154

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2010-11-24 14:20:47
16楼
原厂的电网电压可能偏高,建议楼主对线圈改为220V等级的,然后一个干式的变频器,这样线圈不容易坏,老外的变频器都是这样做的。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2010-11-24 16:22:54
17楼
变频器内部电路设计有问题。