请问,水泵在工频下可以正常运行,而且电流平衡,也不大。切换到变频,跳过流或者过载???



Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-07 21:43:13
1楼

1、变频器运行到工频后切换的?在切换瞬间输出电流的变化率过大,变频器肯定报警。

应对措施:先将水泵切换到变频输出上,再由切换接触器控制变频器启动

2、变频器启动时间设置过短,造成过流

应对措施:适当延长启动时间

 

kanglin0504

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-11-07 22:57:26
2楼
不是,变频器带水泵恒压供水都会有自动档和手动档,自动档就是变频带水泵,手动档是指工频。水泵是37KW的,变频器也是37KW水泵型的,之前一直用的好好的,突然有天自动档跳保护,手动档可以用,变频器检测无故障,电流传感器也是好的。。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-08 08:36:32
3楼

我这里一样,同一台电机,工频运行电流50A ,变频运行70A多,人家问我为什么?……

abg5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2010年9月03日
发表于:2010-11-08 08:40:56
4楼

ABG

自动档就是变频带水泵,手动档是指工频.变频器启动时间设置过短,造成过流

qzdowell

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3528
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2010-11-08 08:57:47
5楼
引用abg5 的回复内容:

ABG

自动档就是变频带水泵,手动档是指工频.变频器启动时间设置过短,造成过流





myfoxzzcc1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年4月08日
发表于:2010-11-08 11:27:29
6楼

不会是水泵在转的时候直接切到变频上的吧,你如果需要这种切换方式,那变频里有个参数可以跟随电机的可以设一下。

要不然你就直接把电机接到变频上,不用外部量,用变频直接控制一下起停运转试试。搞不好变频用问题。