变频器的频率在上升,而补水压力还在下降? 点击:1615 | 回复:19



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-03 08:18:15
楼主

1、设备是热水供暖锅炉房的补水泵恒压PID控制系统;

2、在调试中发现,现场监测水压表读数下降时,变频器的频率开始上升;

3、当变频器的频率上升到44HZ(设定上限)时,现场监测水压表读数还不上升,而且还在下降!

4、过一会儿,现场监测水压表读数压力才开始上升;

5、你说这个现象正常吗?原因是什么?




donglisheng1@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2010-11-03 09:24:19
1楼
    PID参数还需调整

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-11-03 22:59:56
2楼
泵吸入了气体??????

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-04 00:03:08
3楼

为了大家便于分析,先介绍一下系统的工作原理;

1、热水供暖锅炉系统由于漏水而压力下降;

2、补水泵的作用是,通过给系统补水使系统压力恢复;

3、当系统漏水与补水相等时,系统压力恒定!

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-11-04 08:15:31
4楼

管道内有残余气体,致使管道内水上不去。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-04 08:30:46
5楼

由于管道始终充满水,所以不是管道有气体的原因!

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-11-04 15:23:00
6楼

若水始终流入锅炉的化应该这样解释了

一、可能是系统滞后时间太大,造成控制系统的时间常数大。

二、锅炉内属于高压水,冷水注入锅炉蒸发量很大,造成冷水的补充量小于系统的漏水量。

三、泵出口阀门开启小,虽然变频输出变大,但泵出口流量并不大,只有达到上限时,锅炉给水才大于锅炉漏水。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-04 20:33:03
7楼
引用jiaoanpeng 的回复内容:

……补充量小于系统的漏水量。……


1、补充量小于系统的漏水量,所以系统压力减小;

2、由于系统压力小于给定值,PID当然使变频器的频率升高;



jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-11-05 15:08:03
8楼

若真是补水量小于漏水量,致使变频达到上限时,水位才上升,那么系统设计很不合理,即进水管道管径小于出水管径很多,这是很让人费解的,一般的设计都留有余地。因此偶认为其泵出口阀门开启太小,造成节流太大,致使进水流量上不去。

学习siemens

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2010-11-05 15:27:18
9楼
你的显示的压力表与你的变频器拖动的水泵是不是太远了,或是你的压力表安装的地方管径较大.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-06 19:34:36
10楼
引用学习siemens 的回复内容:你的显示的压力表与你的变频器拖动的水泵是不是太远了,或是你的压力表安装的地方管径较大.


有这方面的原因,你的发言正确!

liziss2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2010年7月27日
发表于:2010-11-08 17:46:28
11楼
系统惯性太大 加大供水泵

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-08 20:28:37
12楼
引用liziss2010 的回复内容:系统惯性太大 加大供水泵

正确,加大供水泵的功率!

昱宁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2010-11-26 13:26:29
13楼

1、补水泵在供暖系统中是一种长见设备。一般情况下选型较小,主要考虑系统正常运行需要,在初期系统上水,系统大量缺水的情况下,一般都超流。

2、补水泵的定压点(即远传压力表、压变)要安装在系统回水母管上,不要离循环泵吸口过近,或采用旁通管定压方式。

3、不建议采用变频器只带的PID调节,建议使用给水控制器调节,原因是设定压力方便、直观,启动频率可调,避免底转数下运行时间过长,无法克服管道水压阻力,造成泵体过热、汽化。

 

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-11-26 14:15:37
14楼
系统惯性太大,你可以调节下变频器的PID参数试一下。

AHFYZHF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2011-02-16 23:21:26
15楼

这个问题要现场看设备管道阀门配置是否合理、水泵流量、扬程是否有余量、PID参数调节是否合适、变频器参数调节是否合理、现场多试验,多思考,没有找不到的问题。

刘拓877476825

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2012年5月06日
发表于:2012-05-21 18:57:30
16楼

学习了谢谢版主分享。,

艾诺樱桃帮v

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 1555回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1539
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-05-21 19:02:04
17楼

学习了谢谢版主分享。,              

尘埃00K

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年7月20日
发表于:2012-06-18 10:46:44
18楼

反转了吧!

 

艾诺樱桃帮v

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 1555回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1539
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-24 16:39:48
19楼
  PID参数还需调整                          

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师