瘸腿驴
fuhuihui
红雪
安川G5变频器报短路故障,而且是运行一段时间后报 一台安川G5变频器,使用约一年,上电后,能正常运行一段时间,比如运行10分钟或半小时或1小时,然后就报短路故障,请问这是什么原因?如果是IGBT损坏,应该一运行就报啊。
答:这种问题属于软故障,有几种原因会造成这个结果。1电流互感器坏了。 2主板坏了。 3电机的线有露在外面的现象存在,发热之后引起短路,变频器报故障。模块一般不会坏的。
李春发
jcyq_fang
可以到 南风仪器网 参考下,那里有大量免费技术资料。