安川G5变频器报短路故障,而且是运行一段时间后报 点击:795 | 回复:4



瘸腿驴

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2010-10-22 10:04:24
楼主
安川G5变频器报短路故障,而且是运行一段时间后报
一台安川G5变频器,使用约一年,上电后,能正常运行一段时间,比如运行10分钟或半小时或1小时,然后就报短路故障,请问这是什么原因?如果是IGBT损坏,应该一运行就报啊。



fuhuihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2010-10-22 14:59:13
1楼
是不是干扰的问题呀。还有就是检测保护电路的原件老化,如小电阻的阻值变大,充电电容容量变小……。我什么也不懂,来学习的。

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2010-10-22 16:29:34
2楼

安川G5变频器报短路故障,而且是运行一段时间后报
一台安川G5变频器,使用约一年,上电后,能正常运行一段时间,比如运行10分钟或半小时或1小时,然后就报短路故障,请问这是什么原因?如果是IGBT损坏,应该一运行就报啊。

答:这种问题属于软故障,有几种原因会造成这个结果。1电流互感器坏了。 2主板坏了。  3电机的线有露在外面的现象存在,发热之后引起短路,变频器报故障。模块一般不会坏的。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2010-10-23 11:09:18
3楼
安川G5变频器报短路故障,而且是运行一段时间后报:风扇是否正常,散热片是否尘多?或是干扰的问题,调小载波频率试

jcyq_fang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2010年8月18日
发表于:2010-10-23 15:48:46
4楼

可以到 南风仪器网 参考下,那里有大量免费技术资料。