PLC的MOV K255 K4Y0啥意思啊! 点击:4676 | 回复:9



bianpinqi1234

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年10月04日
发表于:2010-10-22 09:19:09
楼主
PLC的MOV K255 K4Y0啥意思啊!那这个K255要怎么算呢!



新手 01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2010-10-22 09:22:59
1楼

在电脑上找到 计算器,选10进制,输入255,选2进制

上面出现的就是你需要的

 

纯熟偶nan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 500回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2229
  • 注册:2009年1月03日
发表于:2010-10-22 09:49:41
2楼
K255换算成16位2进制,即0000000011111111.传送给Y0开始的16个Y点. 即Y17-Y0.

梦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4180
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2010-10-22 10:34:19
3楼
引用纯熟偶nan 的回复内容:K255换算成16位2进制,即0000000011111111.传送给Y0开始的16个Y点. 即Y17-Y0.


MOV K255 K4Y0  在该条指令中,K255表示是十进制常数;K4Y0,指以Y0为最低位的16个Y点组合的寄存器赋值。

huyan1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2010年6月29日
发表于:2010-10-22 11:27:26
4楼
2楼、3楼正解。有关于触摸屏的问题可以到HTTP://www.52hmi.com咨询

知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2010-10-22 13:04:37
5楼
我发个资料给你!!!!!哈哈……

qzdowell

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3528
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2010-10-22 14:29:23
6楼
回复内容:
对:知秋 关于我发个资料给你!!!!!哈哈…… 内容的回复:好啊!我的邮箱qzdowell@163.com

SUER3000

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2008年3月13日
发表于:2010-10-22 20:01:04
7楼

楼主可以看看三菱的编程说明书啊。

qzdowell

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3528
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2010-10-23 11:19:24
8楼
说明书看不懂啊!!!!!!!!!!!