75KW的离心风机,电机为四级,请问选用国产变频器需要大一档选择吗? 点击:2935 | 回复:5



波形

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2003年7月16日
发表于:2010-10-21 12:12:26
楼主

我这里有一台75KW的离心风机,电机为四级,需要加装变频器,请问选用国产变频器需要大一档选择吗?国产变频器的功率和电机如果一一对应到底有没有问题,我以前总是大一档选择!!




fuhuihui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2010-10-21 13:33:31
1楼
风机的应选择专用变频,至于是否要大一级要看变频的整体性能。至少我会这样考虑。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2010-10-22 09:50:04
2楼

为什么要大一档?担心变频器数据是假的?

夜阑听雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2010年9月26日
发表于:2010-10-22 11:08:01
3楼
用海利普变频,联系13691328354范先生

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-10-22 22:31:28
4楼
通用的有点浪费,专用的和电机功率一样大的就好了,

红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2010-10-22 22:56:39
5楼
不用放大一档,国产变频器有的已经做的不错了。只是有的功能没有而已。