英威腾变频器开关电路问题 点击:675 | 回复:6



zhangjun963

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2010-10-18 19:27:20
楼主
CHF22KW变频器 进水的 检测3844坏了 开关管坏了 小电阻坏了 换了坏的配件 上电 变频器报过压 检测24电压已经变成 60多伏了 电流检测小电阻以前是1.7欧姆 我现在换的是0.4欧姆 这有关系吗 请教高手电路哪里出问题了 为什么开关电路输出电压怎么搞 谢谢



wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2010-10-18 22:28:27
1楼

电阻改小,电流大时不能及时保护。输出电压高检测电路有问题

yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2010-10-19 10:23:07
2楼
英威腾变频器驱动板维修技术交流13830812651

wangzhigui1

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 210回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:624
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2010-10-20 10:30:30
3楼
你这个问题肯定是反馈到431这部分有问题,上次我修了一个施来德的是反馈变压器坏了在此提供点思路希望能给你帮助!

z125667536

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-10-20 10:40:24
4楼
西南地区 特别是成都地区的朋友注意了!买英威腾变频器 一定找我们! 我们是西南地区总经商!西南地区;联保中心! 你们在别的地方买的 机器都是从我们公司拿去的! 是多吃了一次转手费的!这个大家都能明白! 成都超翔科技实业有限公司!www.chxtech.com 联系电话 13699427709 联系人:董先生。

九江变频器维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2010年10月20日
发表于:2010-10-20 10:47:59
5楼
开关变压器次级输出电压是不是正常?电压检测回路是不是取自开关电源?着重检查24v检测电压,主要是和二极管串联的几个分压电阻,看有没有变质,还有旁路电容。

zhangjun963

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2010-10-20 11:05:03
6楼
谢谢大家,已经修好,是电阻问题。