“S7-300系统功能”请教 点击:154 | 回复:2



飘在半途中

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 65回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:775
  • 注册:2010年9月09日
发表于:2010-10-17 11:21:37
楼主

在s7-300中系统功能SFC65的“REQ”端,会自动激活吗?

应该怎么设置?

谢谢啦




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-10-17 13:18:30
1楼
不会自动激活。

给REQ端TRUE信号即可,但是同时应该侦测Busy。

Regards

dengxiaoqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-10-19 10:52:31
2楼
不会自动激活,需要触发信号