Modbus测试注意事项 点击:1431 | 回复:10



ye_w

    
  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-05 00:25:05
楼主

关于modbus的测试工具使用请参阅下面的2个链接

通讯测试工具之二——Modbus测试工具(Modbus Master调试工具)

http://www.gongkong.com/webpage/forum/201010/2010100500132500001-1.shtml

通讯测试工具之二——Modbus测试工具(Modbus Slave调试工具)

http://www.gongkong.com/webpage/forum/201010/2010100423422700002-1.shtml

 

这里需要说的是,关于Modbus测试的注意事项,希望能让大家避免一些可能的问题

Modbus Poll和Modbus Slave做为主、从站测试工具,可以用于从站通讯及主站数据帧的检测和调试,使用时有几点需要注意:
Modbus注意事项:
1)、设备地址对应:
主站访问的从站地址要的从站实际地址对应,否则,从站即使接收到主站的命令帧,也会因为命令帧中的地址帧不是从站的地址而被从站丢弃而不响应。
2)、寄存器及地址对应:
主站访问的从站时,要保证主站要进行读写操作的寄存器地址,从站中必须保证包含这些地址,例如,主站想采集4区保持寄存器的地址1和地址2,那么从站中应该至少有这两个通道地址,否则无法正常通讯。另外,要注意PLC地址与协议地址的区别。PLC地址为协议地址加1。
3)、通道数据类型对应:
主从站寄存器通道的显示的数据类型要相同,否则会造成读写数据不正确的误解。
4)、非标准Modbus协议设备:
Modbus协议已经成为业界通讯协议的标准,尤其是ModbusRTU,应用十分广泛。但由于对Modbus协议的理解及实现上的细节差别,很多国内厂家的设备虽然支持Modbus协议,但在功能码支持、最大数据长度、校验及数据解码顺序等方面与标准Modbus协议实现均存在细节的差别。




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-10-31 11:27:58
1楼
另外还有一个需要注意的:地址区和功能码的区别

星矢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2011-04-14 08:45:10
2楼
很好,很实用,楼主是大大的好人。

onlyma

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3072
  • 注册:2009年8月12日
发表于:2012-01-16 14:53:27
3楼
楼主提供的工具很有用,多谢

小心使的万年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年12月20日
发表于:2015-12-29 16:54:14
4楼

66666666666666666

stormdota

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2013年9月04日
发表于:2018-03-10 13:58:49
5楼

说的很实用,所以用的时候要注意细节

douyuyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2018年3月11日
发表于:2018-03-12 10:06:04
6楼

很实用的软件,下载看看。

bioe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2018-06-26 10:09:53
7楼

说的很实用,所以 用的时候要注意细节

bioe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2018-06-26 10:16:56
8楼

ModBus RTU协议,常用的功能码03 04,例如某品牌的多联机空调,对于同一台室内机,功能码03读holding register与功能码04读input register相比较,室内机返回的数据是不是相同(假设读操作期间室内机参数不变)?

hanhuachizi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 234回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年2月06日
发表于:2019-01-29 08:09:22
9楼

讲的全是MODBUS RTU通讯的细节问题,也是常常容易忽略的问题,保持一下,以备不时之需。

李鹏飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2019年1月11日
发表于:2019-04-18 11:19:18
10楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

图片内容:



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师