当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
MM440变频器报故障 故障代码F0453,是怎么回事?
点击:
265
| 回复:
0
gmx_1234
关注
私信
精华:61帖
求助:0帖
帖子:663帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:13653
注册:2006年5月31日
发表于:2010-10-04 07:19:34
楼主
F0453 电机堵转
原因:
- 升降斜率太陡。
- 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。
- 电机连接错误。
- 电机太小。
- 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。
检查和对策:
- 电机的连接。
- 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121
- 使能捕捉再启动功能 P1200
- 换一个功率大点的电机。
- 对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压 P1611。
(如果上述几项不能解决)
- 建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。