自己编写的PLC程序如何编写自检程序? 点击:1636 | 回复:3



ILOVEIU

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2010-09-28 08:07:18
楼主

自检程序主要在开始时对所有输入输出点进行扫描,判断外部信号是否异常?并同时对内部中间变量的复位是否完全到初始位置等

但是该如何编写,在哪个位置编写,采用哪些语句等?

请高手给点提示?




彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-09-28 10:49:33
1楼

用组织块可进行上电初始化,ob100、101、102块里

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2010-09-28 11:31:42
2楼

如楼上所说,可以在程序开头、设置一段初始化程序。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-09-28 12:24:42
3楼

什么品牌?什么系列?