快熔保险丝能不能保护变频器模块? 点击:388 | 回复:3



轴承制造

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2010-09-23 19:33:03
楼主

我公司使用的三菱D700系列变频器。发生过因电机线短路/接地故障引起的模块损坏。因三菱是一体化模块。

模块损坏后就报废了,我想如果在电机与变频器之间加三个快熔保险丝,当短路电流大时,保险丝烧断,不就

可以保护模块不会损坏了,不知这个想法可行吗?




sin_ivt

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2010年9月20日
发表于:2010-09-23 20:12:41
1楼
想法是不错,可惜保险丝反映时间太慢,模块炸飞是uS级的,保险丝是mS级别的,时间差太远.

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-09-23 21:21:09
2楼
见过国外某品牌的变频器是用半导体快熔保护,但在三菱的上面见过,加也得与内部控制一期改造,否则你光烧快熔系统内部并不知道,控制上无法处理

轴承制造

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2010-09-25 18:45:53
3楼
那么有没有什么品牌变频器可以做到电机短路而不炸模块呢?