TK6913B型数控落地铣镗床300201报警
点击:
1068
| 回复:
1
baoli7816
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2009年5月16日
发表于:2010-09-15 10:42:25
楼主
两个月前我单位有一台TK6913B型数控落地铣镗床(中捷机床有限公司生产的),每天下班后断电,第二天上班一送电就出现300201报警,系统是西门子840DE的。查阅报警説明:在初始化阶段或在操作中,驱动装置地址的读周期没在监视时间(大约1毫秒)内结束(超时错误),该错误可能因一个或N个驱动装置模块的电源故障而发生,原因可能是硬件故障(专用集成电路、总线、驱动装置模块)。我们先后对:总线、NCU、驱动装置模块进行了更换,但问题还是没解决。我们在检查NCU时,发现NCU 的电池电压不足,用万用表测电池电压只有3V,因此怀疑电池电压是虚值,每次开机后出现报警。电池更换后故障消失。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
h_hui1314
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2009年1月09日
发表于:2011-02-06 01:23:55
1楼
这个文章太经典了,呵,我也才遇到这样的问题,是一样的,早晨开机就出现,开机过一会儿重新启动就好了。下次我也检查上电池看下是哪里的问题。