aibi:请教台达人机的数据采样 点击:375 | 回复:1



zhren027

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2010-09-14 14:58:04
楼主

台达人机的历史缓冲区采集时间最低为100ms,如果是PLC触发最低就变为200ms了。怎么样做到PLC触发是200ms的。我做出来的最低也是1S的,可以的话请给一份PLC例子。谢谢   QQ272450488   邮箱:zhren027@163.com




aibi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1027回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1975
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2010-09-15 20:09:38
1楼
不应该是1s才对。因为默认系统控制区采样周期是300ms。所以的话采样出来的结果应该在500ms以内。呵呵