37KW的变频柜顶上没装冷却风扇会不会出问题? 点击:468 | 回复:5



akyu0406

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2010-09-09 10:19:51
楼主
最近我们厂做了一批变频柜,都是ACS510的37KW的变频柜,由于数量较多,老板为节省经费,所有柜子都没装冷却风扇,柜子尺寸是高900mm,宽650mm,深400mm,我们只是在柜子顶上开了4排底下焊丝网的长腰孔,大概长570mm,宽250mm,还有柜子两侧开有百叶窗,这些柜子安装的地方时地下二层的机房和屋顶机房,不知道变频器会不会因为温度问题报故障,请指教。



知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2010-09-09 10:51:12
1楼
如果环境温度不高,应该没问题。

ina

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:86帖 | 407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1417
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2010-09-09 11:16:45
2楼
环境温度不高,负载不大没有问题.

AAQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2010-09-09 11:19:38
3楼

你们也太省了吧,就900高的柜子,空间太小了,总之买的人倒霉吧,时间用不长吧

 

akyu0406

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2010-09-09 14:18:24
4楼

变频器跟电机容量一样,没有放大

 

akyu0406

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2010-09-09 14:22:02
5楼
回复内容:
对:AAQ 关于

你们也太省了吧,就900高的柜子,空间太小了,总之买的人倒霉吧,时间用不长吧

 

内容的回复:

没办法,人家是要挂墙上的,做的太高了也不方便