200与ATV71变频器的通信控制如何实现? 点击:1298 | 回复:10



hntxm

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2010年8月12日
发表于:2010-09-04 10:13:17
楼主

各位学者:

              你们好!

              我现在做一个项目,想利用200cpu226控制变频器,比如选择ATV71。请各位大哥大姐指点下,200如何控制变频器?通信?

这种情况下,不需要硬件组态吧?

 

 

     感谢各位指教!




云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-09-06 16:38:07
1楼

需要对变频器进行哪些控制?

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2010-09-06 16:55:56
2楼
Modbus通讯吧

汹涌澎湃的大海

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 344回
  • 年度积分:141
  • 历史总积分:12873
  • 注册:2020年6月16日
发表于:2010-09-06 17:30:37
3楼

http://www.gongkong.tv/spec_video.asp?zhuanti=278施耐德电气PLC与变频器通信向导集锦

希望能帮到您!!!

hntxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2010年8月12日
发表于:2010-09-14 16:54:27
4楼

300 控制ATV71我已经会了,200跟300 不同在于,200如果用profibus,不能硬件组态,即不能辨识总线地址,无法进行数据传递。其他还好。

如果采用端子或在电位器控制频率 ,则不存在这个问题,如果用总线通信,传输给定频率,则不知道如何接收到。因为,有些情况,不同情况下,不同频率。当然也可以利用端子控制不同的频率,毕竟变频器可以设置很多速度。这样也好解决。或在将模拟量模块输出作为频率给定。而模拟量输出由200控制,不同情况,不同的输出值,这也可以解决。

总的来说感谢各位了。

 

我是想问,200用通讯卡,如何控制。

huting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2010-09-14 16:58:51
5楼
你用下那个USS的。那个ATV31好像支持的

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2010-09-14 18:18:51
6楼
S7-200和ATV71可以通过Modbus RTU进行通讯,ATV71集成了RS485的Modbus RTU通讯口,作为从站;S7-200 CPU上的RS485通讯口可以作为Modbus主站,西门子提供了专用于S7-200的Modbus主/从站功能程序,只要把该部分预定义程序添加到整体程序中,再设置相应的通讯参数即可实现。

hntxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2010年8月12日
发表于:2010-09-18 11:37:40
7楼

如果写数据 速度给定,如何传送?例如DB1.DW2为速度,该move到哪里去?ATV71接收,总得有个地址吧

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-18 12:09:52
8楼
回复内容:
对:hntxm 关于

如果写数据 速度给定,如何传送?例如DB1.DW2为速度,该move到哪里去?ATV71接收,总得有个地址吧

 


说得很多,总该有个地址,对于ATV71的给定速度有对应的Modbus地址。200这边自带Modbus主站库。另外200没有你说的DB1.DW2这样的地址,200的数据区是V。


内容的回复:

hntxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2010年8月12日
发表于:2011-04-08 11:09:57
9楼

明白 谢谢啦。200 能通过modbus 控制变频器。

但是 如果200作为主站,用profibus控制变频器,该怎么进行呢?没有300,请指教?

 

还是 200不能通过profibus控制变频器?

则徐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2011-04-08 12:51:35
10楼
Modbus RTU

热门招聘