我在CP315-DP系统上挂4个ET200M分站,3个变频器分站,在4个ET分站中有连个分站都有绝对值338模块,编程时出现其中有个一带338模块的分站在下完全部程序(主要是五路PID控制程序)后出现经常掉站,下载部分程序是没问题。不知道什么回事?咨询一下大家是否遇到过!
系统还在厂里测试阶段,未安装于现场。所以变频器就没有运行,干扰问题不可能。并且一个站一个控制柜!也插入了相应OB块,程序不知重下过一次。且都是删掉MMC卡的程序后再下的。
故障中的地址就是为SM338接绝对值编码器的地址,主要是加入PID程序后这个问题就出现了。
故障信息为:
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
14:32:51.334 2010-08-31
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,双字访问 访问地址: 424
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
14:32:51.318 2010-08-31
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,双字访问 访问地址: 420
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
14:32:51.318 2010-08-31
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,双字访问 访问地址: 424
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
14:32:51.314 2010-08-31