微能3.7KW变频器正转正常,无法反转 点击:366 | 回复:3



rwf2002

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2010-08-30 16:05:10
楼主
变频器正转正常,无法反转  参数设置正常,更换控制板一样的故障,请高手指教一下



尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 632回
  • 年度积分:731
  • 历史总积分:4246
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2010-08-30 16:07:11
1楼

恢复出厂设置看看。

rwf2002

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2010-08-30 16:27:20
2楼
恢复出厂值了,不行            多功能端子都设置了反转,也是不行

宿迁变频器维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2010-09-01 11:14:55
3楼

看看反转禁止项是否设置了禁止!