小弟初次使用科威PLC,遇到点麻烦,系统采用EP08M08R+FEX4AD,外接2路4-20MA输出的液位变送器(0-30KP),通过实时监测2路模拟信号,与设定值比较,控制8DO的动作顺序,请问在第一路D5048里需要做哪些工作才能把第一路转换成实际的水位,能套用西门子模拟量的转换方法吗 ? 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中国人0108
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 17回
年度积分:2
历史总积分:161
注册:2010年1月14日
发表于:2010-08-20 09:32:28
1楼
科威的技术人员呢????
回复
引用
举报
wyb2866255
关注
私信
精华:57帖
求助:0帖
帖子:148帖 | 2872回
年度积分:1
历史总积分:31450
注册:2010年7月01日
发表于:2010-08-20 09:44:06
2楼
你提的“请问在第一路D5048里需要做哪些工作才能把第一路转换成实际的水位”是不是指将4-20MA的电流信号转换为0-30KP?如是请告知,我可帮你解决。
回复
引用
举报
张军军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2010-08-20 11:38:02
3楼
是的,也就是如何转成0-3米的实际水位值,如果测0-100度温度,也是4-20MA输入,又该如何呢
回复
引用
举报
wyb2866255
关注
私信
精华:57帖
求助:0帖
帖子:148帖 | 2872回
年度积分:1
历史总积分:31450
注册:2010年7月01日
发表于:2010-08-20 12:29:45
4楼
首先应把4-20ma 电流量通过一个500欧电阻将其转换成2-10V的电压信号,再将这电压信号输入到0-10V电压模拟量转换成数字量的模拟块的模拟输入端,从模拟块的参数里求得1V对应的数字量(比如1V对应数字量为3200),那么2V对应6400,10V对应为32000,这样对0-3米的转换公式为:H = 3*(X - 6400) / 25600。如测0-100度温度,将公式中的数值3,改为100即可。即:T=100*(X - 6400) / 25600。式中的X即为模拟块转换为数字量的值。
回复
引用
举报
中国人0108
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 17回
年度积分:2
历史总积分:161
注册:2010年1月14日
发表于:2010-08-20 17:55:22
5楼
楼上的方法适用于西门子200系列
回复
引用
举报
中国人0108
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 17回
年度积分:2
历史总积分:161
注册:2010年1月14日
发表于:2010-08-20 17:56:43
6楼
科威FEX4AD模块0-10V对应0-4000, 2-10V即:T=100*(X - 800) / 4000,X代表输入值,T代表温度
回复
引用
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2010-08-21 09:55:05
7楼
学习。,,,,,,,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
日本欧姆龙PLC应用经验点滴
[7564]
求助:西门子S7-300 CPU运行...
[7827]
三菱小PLC还要区分漏型、源型...
[7581]
请教高手,在PLC线路中急停按...
[9252]
plc知识
[23303]
S7-300怎样从PLC上传程序到电...
[23406]
什么是浮点数?在PLC编程中为...
[7713]
写个简单的PLC程序到底要几步...
[9700]
S7-200通过自由口控制Modbus...
[22292]
向您介绍一种专业电气绘图软...
[14142]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号