你最珍贵
永宏PLC FBs-24MA与 安川变频器F7 利用PLC的 150-MODBUS 通信便利指令与变频进行485通信,实现用PLC控制多台变频器正反转/停止和写入频率, 及监视变频器输出频率,输出电流及运行状态。。
现在的问题是通信已正常联机,可以读出变频器的输出频率。 但是无法 写入频率指令 、运行正反转。安川说明书上看得不是很明白,请各位师傅指点。。 谢谢。
已经搞定。