当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
山宇软起SJR2系列 30KW可控硅击穿后,再启动不报击穿故障。
点击:
757
| 回复:
5
heheh
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:28帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2005年4月11日
发表于:2010-08-02 11:01:41
楼主
山宇软起SJR2系列 30KW可控硅击穿后,再次启动不报击穿故障,导致软起过程中烧毁接触器及电机。产品质量不可靠啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老盖
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:11帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:664
注册:2004年10月14日
发表于:2010-08-06 16:18:01
1楼
?????????????
回复
引用
举报
abclct
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2009年9月27日
发表于:2010-11-08 09:29:30
2楼
问下楼主,可控硅击穿后你怎么能够启动起来啊? 希望见贴后联系我。QQ:810871756
回复
引用
举报
wuhaipeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:288
注册:2006年5月13日
发表于:2011-02-01 02:00:33
3楼
不可能启动起来的,是不是启动了电机在缺相状态
回复
引用
举报
heheh
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:28帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:597
注册:2005年4月11日
发表于:2011-03-30 17:28:11
4楼
具体是这样的,有一相全击穿,有一相是好的,有一相是半击穿。希望我说明白了。
回复
引用
举报
thjcctv
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2004年12月14日
发表于:2011-04-28 17:02:42
5楼
那也启动不起来噻!~~一启动就马上故障停机,电机都转不起来。除非是启动之前是好的,启动后再击穿的, 那软启动应该马上报警停止才对噻,又不报警还把旁路接触器烧了,电机也废了。那只能用两个字形容:垃圾。
回复