请教高手,,西门子440变频器最近老是报F0001 点击:2602 | 回复:7



jihf_0000

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年10月05日
发表于:2010-07-27 22:26:29
楼主
请教高手,,西门子440变频器最近老是报F0001,,,
我已经查过:1、电机对地绝缘电阻正常,
2、电机绕组也无短路现象,
3、电机也无堵转情况,
4、其他的东西好像都没有问题了,,,
但是就是不知道为什呢,,在变频器刚好启动时就显示报警了,,,



lg45123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2009年10月06日
发表于:2010-07-28 06:37:49
1楼
散热风机,启动转矩大,连接到电机的线有问题?

信念

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2010-07-29 10:40:00
2楼

交流请致电:13556322466,广东汕头思达电器维修

嗜血

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2009年12月24日
发表于:2010-08-03 20:08:51
3楼

不知道是多大功率的   有可能是 主板与驱动板连接不良   模块和驱动电路损坏      

                                   

han han

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2010-08-03 20:22:54
4楼
更换一下试试,woyiqianyeyuguocileiweiti

jihf_0000

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年10月05日
发表于:2010-08-05 19:53:00
5楼

15kw,

 

sunlijiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年12月06日
发表于:2010-08-06 09:47:56
6楼
你好我公司也是做工业自动化设备维修的,PLC、变频器、触摸屏、数控系统、伺服,电路板等维修。需要的话联系我QQ1162147905 15801639657

jihf_0000

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年10月05日
发表于:2010-08-11 21:59:07
7楼

我今天发现了报F0001有一个故障是,,输入缺相,,长见识了