ifix 上的历史趋势数据每天定时定点丢失,丢失的数据为通过网桥传输的数据,查找不到原因,是不是 串口服务器出现数据丢失的情况?

1分不嫌少!



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-29 20:12:39
1楼

串口服务器硬件是485方式吗?这种通信方式通信模式时采用半双工的形式,同一时间内只能进行单相通信,要么进行数据发送,要么进行数据接收,如果同时进行,通信会出现异常,从而导致数据接收失败。

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:224帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2019-11-30 13:39:30
2楼

应该是通信方式导致的,看看能否有修改的项呢?或者下载个测试工具监控一下!