中控历史数据 点击:244 | 回复:3



瘦死的马呀

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2019年8月06日
发表于:2019-11-29 16:52:48
楼主
求助帖30分-未结帖

ifix 上的历史趋势数据每天定时定点丢失,丢失的数据为通过网桥传输的数据,查找不到原因,是不是 串口服务器出现数据丢失的情况?

1分不嫌少!



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-29 20:12:39
1楼

串口服务器硬件是485方式吗?这种通信方式通信模式时采用半双工的形式,同一时间内只能进行单相通信,要么进行数据发送,要么进行数据接收,如果同时进行,通信会出现异常,从而导致数据接收失败。

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:224帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2019-11-30 13:39:30
2楼

应该是通信方式导致的,看看能否有修改的项呢?或者下载个测试工具监控一下!

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-01-05 10:27:20
3楼

赠人玫瑰,手留余香。

感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。

针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师