西门子s7-200PLC的时钟问题 点击:162 | 回复:0



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-07-25 19:01:35
楼主
西门子s7-200PLC的时钟问题
1.时钟T字节 说明 字节数据
0 年 (0-99) 当前年份 (BCD值)
1 月 (1-12) 当前月份 (BCD值)
2 日期 (1-31) 当前日期 (BCD值)
3 小时 (0-23) 当前小时 (BCD值)
4 分钟 (0-59) 当前分钟 (BCD值)
5 秒 (0-59) 当前秒 (BCD值)
6 00 保留 ?始终设置为00
7 星期几 (1-7) 当前是星期几,1=星期日 (BCD值)
长时间掉电或内存丢失后,实时时钟会被初始化为以下日期和时间:



日期: 90年1月1日
时间: 00:00:00
星期几: 星期日

2.解决方法:在STEP MICROWIN软件中------>>工具栏--------->>PLC--------->>实时时钟-------->>在线把PC时间写入即可.当然也可以用时钟写入指令来实现.