使用信号传输技术的高压变频器更可靠 点击:87 | 回复:1



gmx_1234

    
  • 精华:61帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:663帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13653
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-07-22 18:13:41
楼主
我们把用来驱动1kV以上交流电动机的中、大容量变频器称为高压变频器。但按国际惯例和我国国家标准,当按供电电压大于或等于10kV时称高压,小于10kV至1kV时应称为中压。考虑到电压大于6kV时,我国变频器多采用交直交多电平式拓扑结构。

包括高压变频器在内的变频器主电路一般为交-直-交拓扑结构,外部由电网输入工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经过电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。国内高压变频器的整流部分多采用移相变压器使电网的输入电流谐波在4%以下。在逆变器输出回路中,输出电压信号受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2-3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载波频率可达15kHz。虽然,高压变频器采用移相变压器、多重化等技术手段使变频器的输入输出波形达到了令人满意的程度,但是其功率达到兆瓦以上,电磁干扰与本身功率成正比,其电磁干扰仍然严重。笔者的同事用万用表测得变频器内部的共模干扰电压达到AC200V,也就是说信号线所受的共模干扰电压在AC200V以上。

高压变频器的电磁环境除具有一般电子设备的共性外,还具有自己的特性。在考虑其信号传输时,需综合采用本文中所提的这些信号传输技术。




steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2010-07-22 18:20:20
1楼
实际上大家觉得变频器功率很大,很难做了。实际上还有更难的东西。 我们的500kv的输电有的是直流的,到用户那里怎么办,要转换成交流,是不是一个更大的变频器,多大功率呢,电压50万伏,功率在几个吉瓦的水平吧。 我觉得变频器厂商能否从它的结构中有所启发呢?