尊敬的客户:
您好!
可以用Profibus-DP通信
先要买SI-P1卡,然后去www.yaskawa.com.cn,
下载GSD文件,可以顺便下载SI-P1的说明书。
接线后用西门子的软件组态。
将变频器的B1-01,B1-02改为3(频率指令和运行指令通过DP通信给)
之后按照S1-P1卡说明书上的I/O映射表,给变频器写数据就可以了。
----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心
上海市黄浦区黄河路21号 鸿祥大厦11楼
TEL: 400-821-3680 FAX: 86-21-53852008
Email:customer@yaskawa.com.cn