首页 上一页 1 2 下一页 尾页

PLC控制系统中,模拟量计算问题 点击:414 | 回复:24



steelen

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2010-07-06 16:03:52
楼主

在控制系统中,经常用到4~20mA信号,而怎么换算成实际的物理量呢?

这里举个例子说明一下,以我们公司的T-910可编程控制器为例

T-910的4~20mA输入时,AD测量值是 4000~20000,每个数字为1uA。如果对应成电压相当于每个字0.5mV.

如果传感器是温度PT100的传感器,变送器输出为4~20mA,量程为 -50~150摄氏度

这时如果AD的值是 XXXX,怎么计算实际温度呢

首先 去除 0点  XXXX-4000

然后计算比例  (XXXX-4000)/ (20000-4000)

乘以量程范围  (XXXX-4000)/ (20000-4000)  * (150- (-50))

然后加上传感器的最低量程

(XXXX-4000)/ (20000-4000) * (150- (-50)) + (-50)即可



 

 




steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2010-07-07 07:59:04
21楼
当年我还在上大学,芬达在大礼堂门前搞新品推介活动。 我自修完,从教学楼走向食堂的漫漫长路上,烈日炎炎口干舌燥,恰好路过热闹非凡人山人海的礼堂,传来挺好听的歌声。 围观的人群发出阵阵尖叫,一个胖子刚刚唱完歌走下临时搭建的舞台。主持人宣布:接下来是喝汽水比赛! 我一下子振奋起来,真是久旱逢甘霖啊!于是赶快跑上舞台,等待主持人讲解了一大段芬达新口味汽水的介绍之后,端起面前的饮料狂饮。 结果,我竟然夺冠了!拿了奖品之后,我匆匆离去(怕打饭来不及),根本没有在意那个想和我握手的胖子。当时认为他是学生会文艺部的某个学生。 后来的后来,同学才恶狠狠地告诉我,那个胖子不是学生会的,是林俊杰…… 林俊杰是谁啊?从来不关注流行界的我一脸茫然……

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2010-07-07 07:59:37
22楼
唉,没有办法,生活在北京交通是一件很痛苦的事

zhangxu0421

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2010年4月16日
发表于:2010-07-13 10:46:12
23楼
引用中国工控网-饶歌 的回复内容:

你要开讲座最后把讲座整理一下就成书啦!而且还带互动交流,比灌输式的内容不强多了?

后面想邀请一些像您这样的技术牛人开堂讲课,广收天下门徒,让工控网论坛走上专业性、技术性的路子上去!

看了帖子,我也这样的感觉



袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2010-07-14 11:23:00
24楼

向两位学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。