在控制系统中,经常用到4~20mA信号,而怎么换算成实际的物理量呢?
这里举个例子说明一下,以我们公司的T-910可编程控制器为例
T-910的4~20mA输入时,AD测量值是 4000~20000,每个数字为1uA。如果对应成电压相当于每个字0.5mV.
如果传感器是温度PT100的传感器,变送器输出为4~20mA,量程为 -50~150摄氏度
这时如果AD的值是 XXXX,怎么计算实际温度呢
首先 去除 0点 XXXX-4000
然后计算比例 (XXXX-4000)/ (20000-4000)
乘以量程范围 (XXXX-4000)/ (20000-4000) * (150- (-50))
然后加上传感器的最低量程
(XXXX-4000)/ (20000-4000) * (150- (-50)) + (-50)即可