首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求助S7-200编个梯形图(急用,明天一天时间,谢谢) 点击:1444 | 回复:27



donkeyldc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年6月22日
发表于:2010-06-22 21:54:25
楼主

求助用西门子S7-200编个梯形图。在此,谢谢啦。

PLCcpu224×7

要求:

1、液位机量程0—3米,对应输出信号0—10V,通过电位机进行模拟介入PLC模块的模拟量输入专口。要求PLC正确读取液位机的输出信号转换成水池的液位。

2、水泵控制具有手动与自动两种模拟。

3、自动模拟:PLC内部根据液位至控制水泵的启动和停止,水泵在液位上升至2米时启动,降到1米时停止。

4、手动模拟:水泵通过按钮手动启动/停止。

5、上升到2.5米时,触发液位超上限报警,故障指示灯常亮。

6、对水泵的运行状态进行检测,当水泵运行信号输出后,检测水泵运行反馈信号。如水泵运行信号,输出1秒后未收到水泵运行反馈信号,则故障指示灯闪亮,同时复位水泵运行信号。

7、故障状态自保持,当故障原因消除且按下复位按钮事,故障复位。

8、ALW0 输入信号0—10V,对应PLC寄存器数量0—3200D,输入信号5路。

I0.0:自动手动模拟装换开关SA0,当I0.0接通时为自动模拟,I0.0断开时为手动模拟状态。

I0.1:水泵手动启动按钮SB1,常开点。

I0.2:水泵停止按钮SB2,常闭点。

I0.3:故障复位按钮SB3,常开点。

I0.4:水泵运行状态反馈,正常状态下,水泵运行信号输出后接通,水泵运行信号断开后断开。

Q:输出信号四路,

Q0.0:自动模拟指示灯HL0.

Q0.1:水泵运行状态指示灯HL1.

Q0.2:故障指示灯HL2,超液位报警时常亮,水泵反馈信号异常报警时闪亮。

Q0.3:水泵运行输出KA3。

谢谢你的大力帮助。

 




少江

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2010年2月04日
发表于:2010-08-20 14:38:32
21楼

貌似全是诋毁贴,要是人家是个学者呢?不帮也就算了,别说这么难听。。。我这好多新人就不会转那个模拟量信号。。。这里都用的三菱的,当题目给新人了。。。在线半天等等答案

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-08-20 20:07:26
22楼

楼上。初学的,敢接这个工程做。我才不相信。你自己都不信啦。

再说。论坛啊。论坛是什么啊。讨论啊。讨论什么。讨论技术等等啊。他拿什么来讨论了呀。没有,一点都没有。

楼主自己出来说说,你打算在这论坛要有一个什么样的结果,满意的结果。

龙海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年12月23日
发表于:2010-08-26 11:52:10
23楼

先采集模拟数据,在对模拟数据和水位进行对应计算,算出以后你就可以对水位进行控制了。最简单的模拟使用方法

 

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2010-08-27 07:38:56
24楼

根据楼主提供的“液位机量程0—3米,对应输出信号0—10V”可得出:1米对应3.33V,2米对应6.67V,2.5米对应8.33V,再由“ALW0 输入信号0—10V,对应PLC寄存器数量0—3200D”可得出:1米对应数字量10667,2米对应数字量21333,2.5米对应数字量26667,按着你的要求,编写如下梯形图,供你参考。

玉山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2010-08-27 08:37:51
25楼
y有专业的···

小号C

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:429
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2010-08-27 14:32:33
26楼
楼上用的是什么软件。。。。。。

小号C

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:429
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2010-08-27 15:11:50
27楼

7、故障状态自保持,当故障原因消除且按下复位按钮事,故障复位。

所以液位报警不应用上升沿,并且该放在复位之后。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师