故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
Uu1 主回路电压不足(PUV) 运行期间直流主回路电压不足 检查电源接线
改正进线电压

Uu2 控制电路电压不足够 控制电路的电压不足
Uu3 接触器故障 充电的主接触器断开
OC 过电流 变频器的输出电流超过OC值 检查电动机线圈电阻
延长加减速时间
检查电动机绝缘

OU 过电压 主回路直流电压超过设定值
检查电平 -200V等级:约400VDC
400V等级:约800VDC
660V等级:约1300VDC 延长减速时间,增加制动电阻器

GF 接地故障 变频器输出接地输出电流超过变频器额定电流的50(%) 检查电机绝缘有无劣变
检查变频器和电机之间连接有无损坏

oh1 散热器过热 散热器温度大于oh设定值 (约80℃) 检查风机和周围温度
oh2 散热器过热 散热器温度大于oh设定值 (约90℃) 散热器通风状况,清楚污垢

OL1 电动机过载 变频器输出超过电动机过载值 减少负载
OL2 变频器过载 变频器输出超过变频器过载值 减少负载,延长加速时间
OL3 过转矩检测 输出电流超过转矩检测值 减少负载,延长加速时间
SC 负载短路 变频器输出短路 检查电动机线圈电阻
检查电动机绝缘

EF 来自传送的外部故障 外部控制电路内产生的故障 检查外部控制电路
SPI 母线汇流排上波动过大 变频器输入电源有缺相
输入电压存在较大不平衡 检查进线电压
检查电动机阻抗
重新拧紧输出端子螺丝

SPO 输出缺相 变频器输出缺相 检查输出接地
检查电动机阻抗
重新拧紧输出端子螺钉

EEP EEPROM故障 变频器控制单元故障 恢复出厂值(0-00=55),重新设置,若仍有问题更换控制、插件板

CE RS-485通讯故障 通讯数据出错或无应答 检查通讯借口电路或通信信号线

PIE PI信号反馈丢失 PI信号反馈丢失超过一定时间 接入FI