OPC Factory Server使用 点击:2334 | 回复:1



520star

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1075
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2010-05-30 08:48:10
楼主

求助施奈德OPC Factory Server作为服务器通过Modbus RTU协议采集智能仪表变量的创建。哪位大榭有做过,指点一下,

第一步:打开“OFS Configuration Tool”之后,点击绿色小图标“Create a new alias”,这里我们在“Name”一栏中输入“PDM-801E”作为此“alias”的名称。
第二步:在<Driver>:<PLC Address>一栏中双击后,选择MODBUS RTU协议,串口1,仪表地址为01。

第三步:在“Symbols table file”。

到找文件就卡住了。不知道这个文件是什么?是自己建立还是已经有的了。 我建了一个空的TXT格式文件开始一下的工作。

开始菜单”>“程序”>“Modicon Telemecanique”>“OFS Testing Clients”>“OFS Client”,选择“Schneider-Aut.OFS”作为服务器,点击OK,自动调用“OPC Factory Server”,现在所看到的是诊断的窗口。此时我们“File”菜单下选择“New”, 新建一个“Group”,Name默认为GRP1,点击OK,选择菜单“Item”>“New”, 新建一个Item,看到所有在“OFS Configuration Tool”中已经建立的“alias”。点击先前建立的名为“PDM-801E”的alias,看到“PDM-801E”在后面输入“!pdm_V”,点击“OK”后出现以下信息

*** AddItems ERRORS ***
Error on item PDM-801E!pdm_V
Std: The item definition does not exist within the servers address space

Cmn: The item definition does not exist within the servers address space

-> These Items won‘t be created! 
             怎样做才解决此问题啊!




闻远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-06-04 18:21:29
1楼

PLC中导出符号表就可以了

第三方的KEP OPC也不错,比那你那东西好用