现在有个项目需要用的8个输入点,10个输出点,一路4-20MA(或是0-10V)模拟输入,一路0-10V(或是4-20MA)模拟输出。用信捷的PLC该怎么配置呢?数字量加模拟扩展?还是集成模拟量那种?怎么配置最经济,而且可以实现系统的需求。谢谢大家
数字模块XC3-24R-E加上一个XC-2AD2DA模拟BD板,可以实现我说的控制吗?这两个加起来大约需要多少钱?
CQD
可以实现你的控制的,这个2个加起来8-900左右吧
技术交流 QQ :1255470370 13761012595
caocao825
文彬2
XC3-24R-E加上一个XC-2AD2DA模拟BD板,可以实现
------------------------------------------------- (长期回收 {好坏PLC} 变频器,590 6RA70 进口光电近电等 ) QQ304867181注明工控 二手PLC 编程电缆PLC视频教程,光电接近开关,等。 http://shop35526107.taobao.com /
beavin
LBX112233
学习学习,,谢谢,,