远走高飞
前天修个三洋R系列伺服,故障为报警81H。
测量编码器的供电电压为4.2V,不能满足编码器最低4.75V的要求
但是不启动S-ON的时候,5V又正常,一旦切换到JOG模式,开启S-ON,编码器供电电压从5V跌到4.2v,同时风扇的电压明显也跌落(听见风扇转速明显下降)
换过5V的输出滤波电容,无改善;也换过开关电源的300V滤波电容,亦无改善。
现在没法子了,怎么会这样呢?
a382494208
你另外在共个5V电压不就行咯
纵横军团----彬
5V的输出电流是过载了?
------------------------------------------------- 二手PLC 编程电缆PLC视频教程,光电接近开关,等。 http://shop35526107.taobao.com / 需要请联系(收二手PLC 变频器,590C 6RA70 小功率装置) QQ304867181注明工控
应该不是5V过载了
伺服使能一打开,5V的风扇的供电就掉下去
换个新电机上电一样的现象,5V带的是编码器
沧海一黍
开关电源性能下降,带负载能力降低,换个新的吧;最简单的找个5V开关电源外接下。
dul621
jigao2457279