西门子440变频器故障f0002求救
点击:
440
| 回复:
10
lwx1660
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2010年4月13日
发表于:2010-04-13 16:39:00
楼主
我有5.5kw的西门子440变频器,故障f0002不能复位,r0026查为1028伏,A786J两片和TL084两片都换过,周围电阻测量没问题,CPU板换过故障依旧,此机没A788J模块,请高手指点,本人估计电源板有问题,是否有知道检测电阻是在哪的,那位高人有电压检测电路?或电源板输出电压参数,请QQ:644241242。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lwx1660
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2010年4月13日
发表于:2010-04-13 16:40:35
1楼
继续寻求、探索,为论坛贡献
回复
引用
举报
SIEMENS西数自动化
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2010-04-14 10:26:49
2楼
接插件接触是否良好?
我遇到几次都是47K电阻埙坏
西数自动化设备有限公司
回复
引用
举报
freeboy20062006
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2010年4月14日
发表于:2010-04-14 10:35:27
3楼
自动化专业群号:49740272
诚招各种英才,讨论专业知识。,答疑解惑。。。
变频器,PLC,单片机,EDA技术,网络技术,电力拖动,电力电子,过程控制,运动控制。。。。
不管是做技术的还是做销售的,是学生还是工人
期待您的加入。。。。。。。。。。。。。。。
回复
引用
举报
lwx1660
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2010年4月13日
发表于:2010-04-14 14:43:14
4楼
回复内容:
对:SIEMENS西数自动化 关于
接插件接触是否良好?
我遇到几次都是47K电阻埙坏
西数自动化设备有限公司
内容的回复:
驱动板上473贴片电阻全部查完未发现问题,谢谢回复!
回复
引用
举报
北京科联中通
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2009年10月19日
发表于:2010-04-14 15:54:59
5楼
你重点查一下电源板上的电阻
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
行车主钩每月烧2台电机,请教...
[950]
电气安全名词术语(3)
[1677]
请教!把220VAC变为380VAC?
[1765]
4-20mA模拟信号有源与无源区...
[1620]
电阻和可调电阻在电路中的作...
[1077]
[50分求助] 开关电源50W,只带...
[881]
(已结贴)电源电气擂台第114期...
[2878]
电工基础知识考核考试题库
[6359]
熔断器额定电流和最大分断电...
[4322]
设备功率电流计算
[896]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号