引用一缕红云 的回复内容:引用epower 的回复内容: 用PLC的驱动就可以。
直接用PLC的驱动?因为我之前没有用过,所以不太明白,我觉得力控是经过internet网络读的数据,是不是要用以太网协议啊,也不知道怎么用?
只要是力控现有的驱动都可以通过GPRS等无线方式传输的,组态步骤如下:
1.在IO设备组态中,先选驱动---比如选S7300MPI双击新建设备,在弹出设置框中---一般项正常填即可,注意--通信方式这项要选择-网桥(GPRS,CDMA等),接下来在无线设置框中选择TCP或UDP,以及DTU厂商等无线参数,完成设备配置。
2.接下来把网桥组件服务设为初始启动:点击系统配置的初始启动程序--在弹出程序设置框中把commbrige网桥,勾选上即可。
3.运行后就能无线采集到数据了,可以点击commbrige网桥图标看看窗口里显示的无线通讯情况,各DTU工作情况一目了然。
