1、这种PLC没有模拟量电流信号输入,只有电压信号输入,如果要用,则将电流信号并上一个电阻,取电阻两端的直流电压,实现电流信号转换成电压信号
2、M、I、V是一路模拟量输出,如用M、I则是电流信号输出,M、V则是电压信号输出,两者只能用一个,即用了电流输出则不能用电压输出,或用了电压输出则不能再用电流输出。M、A+、B+,则是两路(0-10V)电压信号输入。
3、如何达到你的控制要求,这由你自已编程,很简单的,你不会编的话,找本SIEMENS的书来看看,我也很懒,帮不上你的忙,只是不想为你大伤脑筋。
4、我不知你的上位软件用的是什么,但我可告诉你,上位机里的变量的类型要如PLC里定义的类型一致就行。
5、你可以将AIWO的内容通过计算后,把结果转换并传送给VB或VW、VD
大哥你好,谢谢你帮助,我还有一点不明白,我现在用的是组态王,我里面的变量类型是不是选择I/O的离散还是I/O实数?
还有我组态王上面寄存器有V、I、Q、M、ComErr,这几种我该选择哪个?是前面的V吗?