三菱PLC定时器问题请教! 点击:408 | 回复:4



七仔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 8回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:121
  • 注册:2009年4月12日
发表于:2010-04-29 09:56:02
楼主
各位师傅,请问三菱PLC定时器T配合D使用是什么意思?比如说T1D128是什么意思?一般在什么情况下使用呢?



刘志坚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2002年7月15日
发表于:2010-04-29 10:01:55
1楼
D128用来存储计时器的设定时间,所以跟T1K30是一样的道理,只是可以把30这个数值存储在D128里面,用D128这种情况一般是用在触摸屏上灵活的对时间进行设定

七仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 8回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:121
  • 注册:2009年4月12日
发表于:2010-04-29 10:22:04
2楼

谢谢!那我可不可以理解为T和D一起用的话D只是用来存储时间的,D里面的时间是通过外部的触摸屏或者是拔码开关之类的来设定的?

刘志坚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2002年7月15日
发表于:2010-04-30 08:25:10
3楼
是的..就是那个意思

chenghjkokusai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年7月27日
发表于:2010-04-30 17:15:26
4楼

谢谢刘工!

我也看学会了