发表于:2010-04-17 12:47:02
楼主
单位有两台油浸变压器250KVA,同厂家,各参数一样,符合并网要求。A台变压器带载工作情况为390V,电流90A,三相平衡。《单独使用》,另外一台B带载使用为410V,电流为85A,也三相平衡。各自单独使用变压器正常。当两台并联使用情况下,电压为400V,开始电流出现问题,A电流180A.基本平衡,可B就是有两相240A,一相为160A。两台变压器运行无大噪音。怀疑是分接开关不调在同一位置。不过回头仔细复习电工资料,分接开关主要作用是相对高压电压而言,就是说二次电压是死的400V,当市电网不是10KV时,调节分接开关。这样说来是变压器内部问题??希望大家为我仔细分析。