求教ABB变频器恒压供水 点击:514 | 回复:3



方舟78

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2010-04-14 11:07:13
楼主
我准备用ABB ACS510变频器和两线制压力变送器和压力控制器及西门子PLC S7-200实现恒压供水,具体流程为:

1、PLC 作逻辑控制,当变频泵达到工频后,仍无法恒压时启动备用泵,只一个;

2、用压力控制作PID算法和变频器给定,

3、两线制压力变送器接入压力控制器实现压力反馈;

4、变频器驱动变频泵实现恒压供水,

我在测试过程中,变频器选标准宏模式,1、AI1接收压力控制器给定0-20mA,2、端子排顶部拨码开关拨到on,111、12短接,10、13短接,

在调试过程中压力波动大从0.10MPa-0.40MPa波动,压力设定当时为:0.32MPa,

原来用PLC作PID算法波动范围在0.27-0.40MPa来回波动,设定值为0.3MPa,

是否参数和接线有问题,请教




lppll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年1月31日
发表于:2010-04-15 10:23:53
1楼

应该是PID参数设定不合理吧

方舟78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2010-04-16 11:11:20
2楼

在变频器侧还需要设置PID参数么,应该不需要吧,压力控制是有自整定的

zhanghongjun878

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2003年12月17日
发表于:2010-04-16 21:01:24
3楼
建议用变频器自身的PID,减少信号中间环节,并重新设定PID参数,波动大,问题一般出在比例带数上